본문 바로가기

상품 검색

본문 바로가기
지점별 전화걸기
지점찾기 지점찾기 블로그 인스타그램

프로S이야기

노원구 상계동 주택 보일러 교체, 분배기 선시공 및 린나이 각방제어 & 콘덴싱 RC620-22MF 설치 완료!

페이지 정보

작성일 2026-09-18 09:35

본문


인테리어 공정에 맞춘 난방 설비 선시공



이번 현장은 서울 노원구 상계동에 위치한 단독주택입니다.


주택 전체 인테리어 리모델링과 함께 기존 난방 설비를 정비하고, 각 방의 난방을 개별적으로 조절할 수 있는 각방제어 시스템 설치를 요청해 주셨습니다.


리모델링 현장에서 난방 분배기와 각방 온도조절기를 설치할 경우에는 인테리어 공정과의 일정 조율이 중요합니다.


벽체와 타일, 도배 등의 마감 공사가 끝난 후 배선 작업을 진행하면 완성된 벽면을 다시 가공하거나 배선이 외부로 노출될 수 있기 때문입니다.


보일러프로 노원의정부점은 인테리어 업체와 공사 일정을 조율하여 약 3주 전 현장을 먼저 방문했습니다.


난방수 분배기를 설치하고 각 방 온도조절기가 설치될 위치를 확인한 뒤, RICH-04U7 각방제어 시스템 연결에 필요한 통신 배선을 벽체 내부에 미리 시공했습니다.


이후 목공, 타일, 도배 등 내부 인테리어 작업이 완료된 후 다시 방문하여 신규 보일러와 각방제어 시스템 설치를 진행했습니다.

0088f40ec237189dbb04a9531c017832_1789690776_6264.png
 




난방 분배기 및 각방제어 배선 선시공



주택 리모델링과 난방 설비 공사를 함께 진행하는 경우에는 크게 두 단계로 나누어 작업하는 것이 효율적입니다.


첫 번째는 인테리어 마감 전 진행하는 선시공 단계입니다.


기존 난방 배관의 상태와 각 방으로 연결되는 난방 회로를 확인한 뒤 난방 분배기를 설치하고, 각 방 온도조절기와 메인 컨트롤러를 연결하기 위한 배선을 미리 구성합니다.


배선은 가능한 한 벽체 내부로 정리하여 인테리어 완료 후 전선이 외부로 불필요하게 노출되지 않도록 시공했습니다.


두 번째는 인테리어 마감 후 진행하는 본설치 단계입니다.


보일러실을 포함한 내부 마감 작업이 완료된 것을 확인한 후 린나이 RC620-22MF 보일러 본체를 설치하고, 사전에 시공해 둔 배선과 RICH-04U7 각방제어 시스템을 연결했습니다.


이처럼 인테리어 전·후로 공정을 나누어 진행하면 완성된 벽체나 타일을 다시 가공하는 작업을 최소화하면서 난방 설비를 깔끔하게 구성할 수 있습니다.

0088f40ec237189dbb04a9531c017832_1789691013_5901.png
0088f40ec237189dbb04a9531c017832_1789691024_3772.png
0088f40ec237189dbb04a9531c017832_1789691024_2512.png
 




린나이 RICH-04U7 각방제어 시스템 설치



이번 현장에는 각 방의 난방을 개별적으로 조절할 수 있도록 린나이 RICH-04U7 각방제어 시스템을 함께 설치했습니다.


각방제어 시스템은 각 방에 설치된 온도조절기와 난방 분배기의 구동기를 연동하여 필요한 공간의 난방을 개별적으로 제어하는 방식입니다.


거실이나 사용 중인 방은 원하는 온도로 설정하고, 사용하지 않는 공간은 난방을 조절할 수 있어 주택의 생활 패턴에 맞춰 난방을 관리할 수 있습니다.


사전에 설치해 둔 통신 배선을 각 방의 온도조절기와 연결하고, 분배기에 설치된 구동기 및 메인 컨트롤러와의 통신 상태도 함께 확인했습니다.

0088f40ec237189dbb04a9531c017832_1789691670_3511.png
0088f40ec237189dbb04a9531c017832_1789691670_2259.png
0088f40ec237189dbb04a9531c017832_1789691670_1018.png
 




린나이 RC620-22MF 상향식 콘덴싱 보일러 설치



인테리어가 완료된 후 보일러실 벽면과 기존 난방 배관의 위치를 확인하고 린나이 RC620-22MF 상향식 콘덴싱 가스보일러를 설치했습니다.


상향식 보일러는 일반적인 아파트 구조뿐만 아니라 난방 배관의 위치와 높이 차이 등을 고려해야 하는 단독주택이나 복층 구조 등에서 현장 조건에 따라 적용할 수 있습니다.


보일러 본체의 설치 위치와 수평을 확인하여 견고하게 고정한 후 난방, 온수 및 가스 배관을 순서대로 연결했습니다.


기존에 선시공해 둔 난방 분배기와의 연결 상태도 확인하여 각 방으로 난방수가 원활하게 공급될 수 있도록 배관을 정리했습니다.

0088f40ec237189dbb04a9531c017832_1789691599_8451.png
0088f40ec237189dbb04a9531c017832_1789691599_6934.png
 





가스 배관 및 배기 연통 시공



보일러 본체 설치 후에는 가스 배관과 배기 연통 작업을 진행했습니다.


기존 가스 배관과 밸브의 상태를 확인하고 필요한 부분을 정비한 뒤 보일러 전용 금속 플렉시블 가스관을 사용하여 연결했습니다.


배기 연통은 현장 구조에 맞게 설치하고 연결 부위에는 이탈 방지를 위한 고정 작업과 기밀 마감을 진행했습니다.


일산화탄소(CO) 경보기 역시 설치 환경과 기준을 확인하여 적절한 위치에 설치했습니다.


보일러 설치가 완료된 후에는 가스 누설 탐지 장비를 이용하여 가스 배관과 밸브, 연결 부위를 점검하고 이상 유무를 확인했습니다.

0088f40ec237189dbb04a9531c017832_1789691643_5326.png
0088f40ec237189dbb04a9531c017832_1789691643_3761.png
 





각방제어 연동 및 난방 시운전



모든 설비 작업을 완료한 후 보일러와 RICH-04U7 각방제어 시스템의 연동 상태를 확인했습니다.


각 방 온도조절기를 작동하면서 설정 신호가 메인 컨트롤러에 정상적으로 전달되는지 확인하고, 해당 신호에 따라 난방 분배기에 설치된 구동기가 정상적으로 개폐되는지도 점검했습니다.


이와 함께 난방수를 순환시켜 배관 내부의 공기를 제거하고 각 난방 회로의 순환 상태를 확인했습니다.


각 방의 난방 작동 여부와 온도조절기 통신 상태, 분배기 구동 상태를 순차적으로 점검한 후 고객님께 각방 온도조절 및 기본적인 보일러 사용 방법을 안내해 드렸습니다.

0088f40ec237189dbb04a9531c017832_1789691695_1395.png
0088f40ec237189dbb04a9531c017832_1789691695_0407.png
 





주택 리모델링 시 난방 설비는 사전 계획이 중요합니다



단독주택 전체 리모델링을 계획하고 있다면 보일러 설치 시점뿐만 아니라 난방 분배기와 각방제어 시스템의 배선 작업까지 미리 검토하는 것이 좋습니다.


특히 각방제어 시스템은 각 방의 온도조절기와 보일러실의 제어장치를 연결해야 하기 때문에 벽체 마감 전에 필요한 배선을 준비하면 보다 깔끔하게 설치할 수 있습니다.


이번 상계동 현장 역시 난방 분배기 및 배선 선시공 → 인테리어 공사 → 상향식 콘덴싱 보일러 설치 → 각방제어 시스템 연결 → 안전점검 및 시운전 순서로 작업을 진행했습니다.


인테리어 공정에 맞춰 난방 설비 작업을 단계적으로 진행하여 완성된 내부 마감을 최대한 유지하면서 보일러와 각방제어 시스템 설치를 마무리했습니다.






보일러프로 노원의정부점



보일러프로 노원의정부점은 노원구 및 의정부 지역의 아파트와 주택을 대상으로 보일러 설치 및 난방 설비 작업을 진행하고 있습니다.


일반적인 보일러 교체뿐만 아니라 주택 및 아파트 인테리어 리모델링에 따른 보일러 사전 철거 및 설치, 난방 분배기 교체, 각방제어 시스템 설치, 사전 배선 작업, 가스 배관 및 연통 점검 등 현장 상황에 필요한 작업을 함께 진행합니다.


노원구 상계동·중계동·하계동·공릉동 및 의정부 지역에서 인테리어에 맞춘 보일러 교체나 상향식 보일러, 난방 분배기 및 각방제어 시스템 설치가 필요한 경우 보일러프로 노원의정부점으로 문의해 주세요.